一、定值核对
定值核对项目包括定值区号、设备参数、保护定值和软压板。分别将打印切换把手切换至相应位置,打印保护装置定值与正式定值单核对正确后,才可进行保护校验。本次试验中,如无特殊说明,定值整定调试内容见表1-1。
表1-1 定值整定单
设备参数定值参数名称整定值参数名称整定值TV一次额定值220kV支路4TA一次值1200A支路1TA一次值1200A支路4TA二次值5A支路1TA二次值5A其余支路一次值0A支路2TA一次值1200A其余支路二次值5A支路2TA二次值5A基准TA一次值1200A支路3TA一次值1200A基准TA二次值5A支路3TA二次值5A
续表
差动保护定值定值名称整定值定值名称整定值差动保护启动电流定值1A母联分段失灵电流定值1.5ATA ...... (共811字) [阅读本文]>>