接地分部工程
分类:电网工程常见质量缺陷589字
2.1接地体埋深不够
隐患:接地电阻不满足设计要求。原因分析:(1)接地沟开挖深度不够。(2)施工人员责任心不强。(3)施工单位自检验收不细致或未开展自检(1)接地沟开挖时要充分考虑敷设接地体时出现弯曲的情况,留出深度富裕量(开挖时深度多挖100mm)。(2)接地体敷设时要边压平边回填,保证埋深。(3)认真执行隐蔽验收程序2.2接地体接头焊接长度不满足规范要求隐患:接地电阻不满足设计要求,接地装置的接地电阻不稳定。原因分析:(1)未按设计图纸施工。(2)施工人员责任心不强。(3)施工单位自检验收不细致或未开展自 ...... (共589字) [阅读本文]>>(1)提高焊工素质,确保双面焊、焊缝长度和饱满度满足规范要求。(2)焊工需持证