您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

杆塔分部工程

3.1镀锌层受损

隐患:塔材受损及镀锌层受到破坏。原因分析:(1)施工人员成品保护意识、质量意识差。(2)野蛮施工保护措施不到位,吊点位置没有绑扎隔离物,造成锌层磨损。(3)塔材在运输、装卸车、搬运过程中没有采取保护措施,塔材之间相互碰撞或撞击山石造成锌层脱落和塔材表面划伤。(4)塔材在起吊过程中相互碰撞,造成塔材表面出现碰 ......     (共1987字)    [阅读本文]>>

(1)在铁塔组立施工过程中,所有钢绳与铁塔绑扎点、接触处必须采取“包、衬、垫”的措施,防止损坏铁塔镀锌层。(2)塔材在运输当中应采取防止塔材滑动措施,装卸车应采用吊车整捆装卸或拆捆单块塔料卸车,拆捆卸车时禁止塔料相互砸碰。(3)塔料在小运
其他相关分类

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 92
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 34
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 34