您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

架线分部工程

4.1导线表面损伤

隐患:产生电晕损耗、降低导线机械强度。原因分析:(1)导线展放过程中与硬、锐物摩擦或碰伤。(2)锚线绳与导线相磨。(3)导线鞭击。(4)附件安装时工器具与导线相磨。(5)导线在装卸、运输过程中磨损或碰 ......     (共3576字)    [阅读本文]>>

(1)装卸、运输导线过程中应采取保护措施,防止导线磨损和碰伤。(2)放线过程控制好放线张力,减少导线与跨越架物)摩擦;导线临锚时,子导线驰度应相互错位,防止子导线鞭击。(3)在锚线绳与导线相磨部位加装胶皮护套,避免导线与锚线绳直接接触。(4)锚线时采取不等高的导线排列方式;合理安排施工进度,导线展放完毕后及时进行紧线和附件安装,缩短导线的锚固时间。(5)合理
其他相关分类

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 92
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 34
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 34