您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

接地部分

9.1接地体连接不规范

隐患:接头松脱,降低导电率。原因分析:(1)未按作业指导书及规范要求施工。(2)设备接地连接未使用专用接地端子。(3)焊接操作人员不具备相应资质。(4)质量管理不到位,工程验收不细 ......     (共956字)    [阅读本文]>>

(1)接地体连接均采用双面连续焊接,搭接长度不小于120mm,焊缝厚度不小于8mm,无虚焊、漏焊,焊接后清除焊渣并做防锈、防腐处理。(2)扁钢焊接时,搭接长度为其宽度的2倍(4面焊接);圆钢焊接时,搭接长度为其直径的6倍;扁钢与圆钢焊接时,搭接长度为圆钢直径的6倍;扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊。(3)接地引下线与接地体之间采用

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 92
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 37
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 34
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 34