您现在的位置是:首页 > 科普 > 电网工程常见质量缺陷

拉线

10.1拉线缠绕长度不符合规范要求

隐患:扎线易锈蚀,松脱。原因分析:(1)施工人员不熟悉作业标准。(2)未按规范要求施工。(3)尾线预留过长,花缠间隙过 ......     (共725字)    [阅读本文]>>

(1)加强施工人员技能培训,对施工过程监督检查。(2)线夹露出的尾线长度为300~500mm,并与主线绑扎,各段绑扎长度根据钢绞线截面不同而不同,具体如下:钢绞线截面35mm2,下端绑扎150mm,花缠绑扎200mm,上端绑扎80mm;钢绞线截面50mm2或70mm2,下端绑扎200mm,花缠绑扎200mm,上端绑扎80mm;拉线绝缘子两端绑扎长度要求如下:钢绞线截面35mm2,绝缘子两端绑扎长度为200mm;钢绞线截面50mm2或70mm2,绝缘子两端绑扎长度为250mm。(3)拉线绑扎处应做防锈、防腐处理
其他相关分类

推荐内容

  • 电网工程常见质量缺陷

    第三章 电气安装部分常见质量缺陷与防治

    1设备底座与支架杆钢帽尺寸不匹配隐患:设备无法安装,安装后不稳固。原因分析:(1)厂家提供至设计单位的资料与实物不相符。(2)设计图纸错误。(3)支架钢帽加工或安装错误(1)厂家提供至设计单位的资料应

    8486字 92
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆排管

    1.1基槽开挖内部积水隐患:基坑积水浸泡后,地基土质变软,承载力降低其,引起管渠基础下沉,造成管渠结构折裂损坏。原因分析:(1)自然降水或其他落水流进基槽,造成积水。(2)地下水、滞水,未采取排降、降

    578字 37
  • 电网工程常见质量缺陷

    非开挖顶管

    2.1管口破损隐患:导致杂物进入管内,电缆受损。原因分析:(1)施工方案不完善,施工人员操作不当。(2)排列不整齐,造成错位(1)编制完善的施工方案,并做好人员技术交底。(2)加强质量管理和工程验收,

    133字 34
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆沟及支架

    3.1电缆沟表面开裂隐患:沟壁表面剥落、渗水。原因分析:(1)混凝土浇筑时振捣不密实。(2)混凝土浇筑养护不到位。(3)未按混凝土配合比要求进行配比。(4)使用不合格原料。(5)砖砌电缆沟表面抹灰未按

    988字 36
  • 电网工程常见质量缺陷

    电缆隧道

    4.1电缆隧道积水隐患:隧道积水会导致电缆损坏,人员触电。原因分析:(1)未按设计图纸放坡要求施工。(2)电缆隧道内有杂物,排水不畅(1)严格按照GB 50217—2007《电力工程电缆设计规范》设计

    148字 34