横担、金具及绝缘子安装
分类:电网工程常见质量缺陷701字
11.1横担安装不规范
隐患:造成线间距离不足,发生放电、跳闸事故。原因分析:(1)横担安装后水平偏差不符合要求。(2)横担选材不匹配,横担材料混代,导致导线线间距离不符合要求(1)做好施工前准备工作及材料配料工作。(2)横担选用按照:线路导线≥120mm2的使用双横担;分支线、跌落开关安装时须使用专用横担11.2铁附件镀锌层脱落、锈蚀隐患:铁附件受损,降低承载力。原因分析:材料到货验收,现场保管不到位。(1)材料到货做好清点、检查工作。(2)做好成品保护工作11.3并沟线夹使用、安装不规 ...... (共701字) [阅读本文]>>隐患:造成连接处导电性能降低、连接不良发热。原因分析:(1)钢芯铝绞线与铜芯电缆连接未使用铜