您现在的位置是:首页 > 科普 > 工业与民用配电设计

第一节 概述

1.负荷计算的内容和目的

(1) 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

(2) 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1s左右的最大负荷电流。一般取起动电流的周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑起动电流的非周期分量。

(3)平均负荷为某段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班 (即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班 ......     (共823字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 工业与民用配电设计

    第三节 需要系数法确定计算负荷

    (1)用电设备组的计算负荷及计算电流:有功功率无功功率视在功率计算电流(2)配电干线或车间变电所的计算负荷:有功功率无功功率视在功率以上式中Pe——用电设备组的设备功率,kW;Kx——需要系数,见表1-

    4042字 133
  • 工业与民用配电设计

    第四节 利用系数法确定计算负荷

    用利用系数法确定计算负荷时,不论计算范围大小,都必须求出该计算范围内用电设备有效台数及最大系数,而后算出结果。(1)用电设备组在最大负荷班内的平均负荷:有功功率无功功率式中Pe——用电设备组的设备功率,

    6630字 140
  • 工业与民用配电设计

    第六节 单相负荷计算

    单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。1.计算原则(1)单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。(2)在进行单相负荷换算时,一般采用计算功率。

    2219字 125
  • 工业与民用配电设计

    第七节 电弧炉负荷计算

    电弧炉的负荷除采用利用系数法及需要系数法进行计算外,还可用电弧炉负荷曲线或冶炼周期曲线方法确定。在选择电弧炉变压器容量时,规定熔化期最大负荷相当于变压器额定容量的1.2倍。用冶炼周期曲线法计算电弧炉最大

    1173字 138
  • 工业与民用配电设计

    第八节 尖峰电流的确定

    对于不同性质的负荷,其尖峰电流的计算公式是不同的。(1)单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线,其尖峰电流Ijf为(1-40)式中Ir——电动机、电弧炉或电焊变压器一次侧额定电流,A;K——起动电流倍数,

    453字 176