第十节 企业年电能消耗量计算
分类:工业与民用配电设计199字
企业年电能消耗量用年平均负荷和年实际工作小时数计算,当已知企业的计算有功功率Pjs及计算无功功率Qjs后,企业的年有功及无功电能消耗量可按下式确定
式中 an、βn——年平均有功、无功负荷系数,an值一般取0.7~0.75,βn值取0.76~0.82;Tn——年实际工作小时数,一班制可取2300h,二班制可取4600h,三班制可取6900h ...... (共199字) [阅读本文]>>企业年电能消耗量用年平均负荷和年实际工作小时数计算,当已知企业的计算有功功率Pjs及计算无功功率Qjs后,企业的年有功及无功电能消耗量可按下式确定
式中 an、βn——年平均有功、无功负荷系数,an值一般取0.7~0.75,βn值取0.76~0.82;Tn——年实际工作小时数,一班制可取2300h,二班制可取4600h,三班制可取6900h ...... (共199字) [阅读本文]>>(1)用电设备组的计算负荷及计算电流:有功功率无功功率视在功率计算电流(2)配电干线或车间变电所的计算负荷:有功功率无功功率视在功率以上式中Pe——用电设备组的设备功率,kW;Kx——需要系数,见表1-
用利用系数法确定计算负荷时,不论计算范围大小,都必须求出该计算范围内用电设备有效台数及最大系数,而后算出结果。(1)用电设备组在最大负荷班内的平均负荷:有功功率无功功率式中Pe——用电设备组的设备功率,
单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。1.计算原则(1)单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。(2)在进行单相负荷换算时,一般采用计算功率。
电弧炉的负荷除采用利用系数法及需要系数法进行计算外,还可用电弧炉负荷曲线或冶炼周期曲线方法确定。在选择电弧炉变压器容量时,规定熔化期最大负荷相当于变压器额定容量的1.2倍。用冶炼周期曲线法计算电弧炉最大
对于不同性质的负荷,其尖峰电流的计算公式是不同的。(1)单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线,其尖峰电流Ijf为(1-40)式中Ir——电动机、电弧炉或电焊变压器一次侧额定电流,A;K——起动电流倍数,