一、提高用电设备自然功率因数
一般工业企业消耗的无功功率中,异步电动机约占70%,变压器占20%、线路占10%,所以设计中应正确选择电动机和变压器的容量,减少线路感抗。在工艺条件适当时,采用同步电动机以及选用带空载切除的间隙工作制设备等措施,以提高用电单位自然功率因数。例如: 选择电动机的经常负荷不低于额定容量的40%;变压器负荷率宜选择在75%~85%,不低于60% ...... (共193字) [阅读本文]>>
(1)用电设备组的计算负荷及计算电流:有功功率无功功率视在功率计算电流(2)配电干线或车间变电所的计算负荷:有功功率无功功率视在功率以上式中Pe——用电设备组的设备功率,kW;Kx——需要系数,见表1-
用利用系数法确定计算负荷时,不论计算范围大小,都必须求出该计算范围内用电设备有效台数及最大系数,而后算出结果。(1)用电设备组在最大负荷班内的平均负荷:有功功率无功功率式中Pe——用电设备组的设备功率,
单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。1.计算原则(1)单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。(2)在进行单相负荷换算时,一般采用计算功率。
电弧炉的负荷除采用利用系数法及需要系数法进行计算外,还可用电弧炉负荷曲线或冶炼周期曲线方法确定。在选择电弧炉变压器容量时,规定熔化期最大负荷相当于变压器额定容量的1.2倍。用冶炼周期曲线法计算电弧炉最大
对于不同性质的负荷,其尖峰电流的计算公式是不同的。(1)单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线,其尖峰电流Ijf为(1-40)式中Ir——电动机、电弧炉或电焊变压器一次侧额定电流,A;K——起动电流倍数,