三、220kV GIS内部隔离开关放电
(一) 案例简介
2014年3月,对某500kV变电站GIS进行例行带电检测工作时,使用特高频局部放电检测仪发现4号主变压器220kV侧204-3 C相隔离开关气室存在明显的异常放电信号,利用特高频时差定位法将放电源定位于204-3 C相隔离开关触头位置,放电类型为悬浮放电。2014年3月26日解体检查后,发现204-3 C相隔离开关气室内操作拨叉与动触头连接处等电位弹簧未安装,拨叉上有明显烧伤痕迹,传动的绝缘子上布满放电粉尘。随后对有烧蚀的拨叉进行了更换,对绝缘子及整个气室进行了清理,恢复后复测,异常信号消失,从而避免了一次重大故障的发生。
(二) 检测分析方法
1.第一次检测情况
3月19日,使用特高频局部 ...... (共2221字) [阅读本文]>>