2.11.4 电动机启动时的电压校验
2.11.4.1 单台电动机启动母线电压校验
按DL/T 5164规定,高压电动机单台启动可不校验电压降。当低压电动机功率大于或等于20%电源变压器容量时,必须进行正常启动时配电母线电压的校验。
根据上述原则,本电站尾水管闸门及大坝用电系统需进行单台电动机启动母线电压校验。
式中 Um*——启动时母线电压标么值;
Sqd——电动机的启动容量,kVA;
Kqd——简化计算时取6.0;
ηdcosφd——简化计算时取0.80;
Pd——电动机的额定功率,kW;
S2——启动前母线上已带负荷,kVA;
Snb2——低压厂用变压器额定容量,kVA;
UZ2——低压厂用变压器的阻抗电压。
1.尾水管闸门系统