2.7.1 配置原则
根据DL/T 5186 《水力发电厂机电设计规范》 的规定:
(1) 当发电机引出线及其分支线均采用离相封闭母线,且分支回路采用单相设备或分相隔离措施,厂用变压器高压侧可不装设断路器和隔离开关等保护设备。当厂用分支未采用离相封闭母线时,厂用变压器高压侧宜装设断路器。若不装设,需采取下列措施:
1) 采用满足动、热稳定的负荷开关、隔离开关或连接片。
2) 采用限流熔断器。
3) 装机容量100MW以下及厂用变压器容量在630kVA以下的中、小型水电站,条件许可时可采用熔断器。
(2) 中、小型水电站厂用变压器与坝区用电变压器的高压侧如合用一台断路器,则应分别装设隔离开关,并在坝区用电变压器 ...... (共385字) [阅读本文]>>