2.7.2 设备选择
水电站厂用分支通常处于发电机出口附近,其额定工作电流很小,但短路电流很大,是系统与发电机两者提供的短路电流之和,而且短路电流的非周期分量也很大。若此处设置断路器,选择比较困难,通常情况下普通的配电断路器不能满足要求。水电站采用较多的方法有两种: 一种是采用高压限流熔断器组合保护装置 (或大容量高速开关装置); 另一种是采用专门的发电机断路器。
以前发电机断路器最小开断电流为63kA,价格比较贵,因此许多水电站采用高压限流熔断器组合保护装置,该装置主要由高压限流熔断器和非线性电阻组成。其额定电流按正常工作电流选取,正常工作时电流由高压限流熔断器 ...... (共645字) [阅读本文]>>