2.11.2 负荷统计
根据DL/T 5164 《水力发电厂厂用电设计规程》规定的统计原则,进行厂用负荷统计并进行计算,典型的厂用负荷统计表见表2.11-2。
表2.11-2 厂用电负荷统计表 (节选)
序号负荷名称设备
额定容量
(kW)安装
台数设备
总容量
(kW)参加最大负荷统计的容量(kW)自启动容量
(kW)安装地点一台机组检修其
余机组运行一台机组运行
其余机组检修台数总有功功率台数总有功功率台数总有功功率一、机组自用电1调速器油压装置1503×627001015002300121800主厂房电缆层2漏油装置1.166.655.511.166.62217.90层滤水器室3推力轴承外循环油泵753×61350107502150129002222.90层推力外循环室4供水系统 (1)立式单级单吸离心泵2503×645001025002 ...... (共3568字) [阅读本文]>>