2.11.3 厂用变压器容量计算
1.机端厂用高压变压器
按综合系数法确定变压器容量。
Sjs=Kz∑Pz+Kg∑Pg
(2.11-1)
式中 Sjs——最大计算负荷,kVA;
Kz——机组自用电的综合系数,取0.76;
∑Pz——此变压器所接同时参加最大负荷运行的机组自用电功率总和,kW;
Kg——全厂公用电的综合系数,取0.77;
∑Pg——所有同时参加最大负荷运行的全厂公用电负荷额定功率总和,kW。