2.11.3 厂用变压器容量计算

1.机端厂用高压变压器

按综合系数法确定变压器容量。

Sjs=Kz∑Pz+Kg∑Pg

(2.11-1)

式中 Sjs——最大计算负荷,kVA;

Kz——机组自用电的综合系数,取0.76;

∑Pz——此变压器所接同时参加最大负荷运行的机组自用电功率总和,kW;

Kg——全厂公用电的综合系数,取0.77;

∑Pg——所有同时参加最大负荷运行的全厂公用电负荷额定功率总和,kW。

首先计算本电站厂高变可能出现最大负荷的第一种运行方式,即一台机端带厂用高压变压器的机组大修,其余机组运行。根据负荷统计结果,这种运行方式下的最大计算负荷为: Sjs=0.76×6315.5+0.77×7248.645=10381.2kVA。此时,最大负荷由3台厂用高压变压器供电,因此单台厂高变容量 ......     (共1468字)    [阅读本文]>>