您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

4.2 倒闸操作票注意事项

填写倒闸操作票应在满足设备状态要求的情况下,根据具体的操作任务,按照倒闸操作的停、送电顺序进行填写,填写时必须注意以下内容:

(1) 应拉合的设备 [断路器 (开关)、隔离开关 (刀闸)、接地隔离开关 (装置) 等],验电,装拆接地线,合上 (安装) 或断开 (拆除) 控制回路或电压互感器回路的空气断路器、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。

(2) 拉合设备 [断路器 (开关)、隔离开关 (刀闸)、接地隔离开关 (装置) 等] 后检查设备的位置。

(3) 进行停、送电操作时,在拉合隔离开关 (刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器 (开关) 确在分闸位置。

(4) 在进行倒负荷或解、并 ......     (共439字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 28