您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

4.2.1 线路、断路器的操作票内容

(1) 用断路器进行冲击、充电时应检查设备冲击、充电情况; 遇有合环、并列操作时,有同期装置的应用上同期装置,且在操作票中应单独列出。

(2) 断路器、隔离开关现场采用远方遥控操作的,在断路器或线路改冷备用时,应取下相应的遥控压板,或切换相应的远方/就地切换开关,防止人员遥控; 遥控操作的隔离开关位置检查应单独一项填入操作票。

(3) 线路、断路器改冷备用时,应考虑取下本保护跳其他断路器的压板和其他保护(包括自动装置、公用保护) 跳本断路器的压板; 每块压板的操作应单独一步列入操作票。

(4) 接地操作时应根据工作票或停电申请单的要求考虑挂接地线还是合上接地隔离开关 ......     (共1033字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 28
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 30
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 64
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 40
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 28