4.2.2 母线的操作票内容
(1) 双母线中一条母线需检修时,将检修母线上的出线倒至运行母线。倒排前,应将母差保护改互联,母联断路器改运行非自动; 倒排操作时,运行的线路用热倒 (即先合上运行母线上的隔离开关后拉开需检修母线上的隔离开关,简称先合后拉),热备用的线路用冷倒 (先拉后合)。母线隔离开关分合后,应检查确认母差保护中正、副线隔离开关的位置是否正常,确认母差保护的不平衡电流不得超过规定值。
(2) 母线倒排和35kV、10kV母线停复役操作任务中,应将操作顺序和现场实际位置相对应,以减少人员走动。
(3) 110kV、35kV母线改检修时如有母差保护的,母差保护分列压板应放上。母差保护分列压板的操作 ...... (共579字) [阅读本文]>>