您现在的位置是:首页 > 科普 > 110kV变电站变电运维

4.2.3 旁路断路器的操作票内容

1. 旁路代出线断路器时

(1) 旁路断路器代出线断路器运行时,应根据整定单的要求更改、核对定值,使之与被代出线定值一致。

(2) 检查确定旁路断路器的保护功能投入压板与整定单中被代出线的功能压板一致,包括投入相应的重合闸功能。

(3) 如果有高频保护功能并可以切换至旁路的,高频保护的通道也应进行相应的切换操作。

2. 旁路代主变断路器时

(1) 停用旁路本身的保护,投入主变断路器跳旁路断路器的压板,主变保护有两套的,应将不可旁路代的那套保护停用。

(2) 主变的电压回路应切换到旁路。

(3) 将旁路的TA切入主变的差动回路,退出主变断路器本身的TA回路。

3. 注意事项

(1) 无论旁路代出线、 ......     (共516字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 110kV变电站变电运维

    2.3 工作流程

    为使交接班工作顺利完成,必须要有严谨的工作流程,如图2-1所示。图2-1工作流程图具体工作流程说明如下:(1)交班准备。具体包括以下方面:1)交班值做好本值日常工作检查,倒闸操作、工作票执行情况检查;2

    715字 31
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.8 建立红外的管理标准

    以标准化作业指导书的方式规范管理,并制定出红外测温标准化作业卡,图3-1为红外测温工作流程图。图3-1红外测温工作流程图

    82字 37
  • 110kV变电站变电运维

    3.3.10 红外测温实例

    各变电站在进行远红外测温工作时,应由两人进行,一人操作,一人监护。站外人员协助进行检测的,则应履行工作票手续。在测量前,首先检查测量仪的电池电量是否充足。打开测量仪设备测温参数。挡位选择,选择满足红外测

    605字 70
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.1 断路器冷备用

    (1)单母接线。断路器、线路隔离开关、母线隔离开关断开,如图4-1所示。(2)双母接线。断路器、线路隔离开关、正母隔离开关、副母隔离开关断开,如图4-2所示。(3)断路器为手车的形式。中置柜(下置柜)隔

    544字 49
  • 110kV变电站变电运维

    4.1.3.2 线路冷备用

    (1)单母接线。线路断路器、母线隔离开关、线路隔离开关、线路压变隔离开关均断开,拉开线路压变低压空气断路器(或取下低压熔断器),如图4-4所示。图4-4单母接线线路冷备用注:有线路压变隔离开关及高压熔断

    672字 31