您现在的位置是:首页 > 科普 > 城市照明工程施工

3.1 一般规定

(1) 本章适用于电压为10kV及以下,容量为500kVA及以下的电力变压器、箱式变电站安装工程。柱上变压器及箱式变电站如图3-1和图3-2所示。

图3-1 柱上变压器

图3-2 箱式变电站

(2) 变压器、箱式变电站的设置地点宜符合下列条件:

1) 环境温度为最高气温+40℃,最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃,最低气温-30℃。

2) 当空气温度为+25℃时,相对湿度应不超过90%。

3) 海拔为1000m及以下。

4) 周围应无火灾、爆炸、化学腐蚀及剧烈振动的危险,通风良好、不易积水。

5) 四周宜有足够的安全空间,便于高压电缆、低压电缆及线路的进出,并应避让地下设施。

(3) 设备到达现场后应及时进行外观检查,并应符合 ......     (共958字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 城市照明工程施工

    1.1 电杆与横担

    电杆施工步骤如下:(1)基坑施工前的定位应符合下列规定:1)直线杆顺线路方向位移应不超过设计档距的3%;直线杆横线路方向位移应不超过50mm。2)转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向的位移均应不超过50m

    1217字 110
  • 城市照明工程施工

    1.2 绝缘子与拉线

    (1)绝缘子及瓷横担安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:1)瓷件与铁件组合无歪斜现象,组合紧密,铁件镀锌良好。2)瓷釉光滑,无裂痕、缺釉、斑点、烧痕、气泡或烧坏等缺陷。3)弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

    1669字 123
  • 城市照明工程施工

    1.3 导线架设

    (1)导线在展放过程中(见图1-20),应进行导线外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。图1-20放线1—放线架;2—线轴;3—横担;4—导线;5—放线滑轮;6—牵引线(2)导线在同一处

    2598字 110
  • 城市照明工程施工

    1.5 小结

    环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表见表1-13和表1-14。表1-13普通型环形钢筋混凝土整根锥形电杆标准检验弯矩表单位:kN·m注:1.数值摘自GB396—1994《环形钢筋混凝土电杆》。2.标

    2442字 90
  • 城市照明工程施工

    2.1 一般规定

    (1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定:1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍,如图2-1所示。2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的

    2485字 97