第三节 吸流变压器供电方式
吸流变压器 (Booster Transformer) 供电方式,简称BT供电方式。它是在牵引网中,每相距1.5~4 km间隔,设置一台变比为1:1的吸流变压器,其一次线圈串接入接触网中; 二次线圈串接在回流线中 (即吸流变压器—回流线方式,简称吸—回方式),如图8.25 (a) 所示,或串接在轨道中 (即吸流变压器—轨道方式,简称吸—轨方式),如图8.25 (b) 所示。
(a) 吸—回方式
(b) 吸—轨方式
图8.25 BT供电方式示意图1—吸流变压器; 2—接触网; 3—回流线; 4—吸上线; 5—钢轨; 6—牵引变电所; 7—绝缘轨 ...... (共613字) [阅读本文]>>
吸—轨方式需要在吸流变压器处作绝缘轨缝将轨道进行绝缘分段。依靠吸流变压器的作用,使绝大部分回归电流经由轨道和吸流变