三、差动保护启动电流定值校验
1. 试验前准备(1)投“差动保护”硬压板。(2)投“差动保护”软压板。(3)控制字“差动保护”置1。(4)整定“差动保护启动电流定值”为1A。(5)模拟系统接线方式为双母线并列运行,L1运行于Ⅰ母,L2运行于Ⅱ母,L3冷备用 (可通过模拟盘实现: 将母联断路器跳位强制断开、Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制接通; 将L1的Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制断开; 将L2的Ⅰ母隔离开关位置强制断开、Ⅱ母隔离开关位置强制接通; 将L3的Ⅰ母隔离开关位置强制断开、Ⅱ母隔离开关位置强制断开),系统接线如图1-5所示。(6)将母联跳闸触点 (1C1D1、1C1LP1-2)、L1跳闸触点(1C2D1、1C2LP1-2)、 ...... (共750字) [阅读本文]>>