六、母联死区保护
1. 试验前的准备(1)投“差动保护”硬压板。(2)投“差动保护”软压板。(3)控制字“差动保护”置1。(4)整定“差动保护启动电流定值”为1A。(5)模拟系统接线方式为双母线并列运行,L1运行于Ⅰ母,L2运行于Ⅱ母,L3冷备用 (拆除母联跳闸位置开入(1QD8); 改变模拟盘小开关位置: 将母联断路器跳位设为自动、Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制接通; 将L1的Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制断开; 将L2的Ⅰ母隔离开关位置强制断开、Ⅱ母隔离开关位置强制接通; 将L3的Ⅰ母隔离开关位置强制断开、Ⅱ母隔离开关位置强制断开),系统接线如图1-17所示。
图1-1 ...... (共1110字) [阅读本文]>>
(6)将母联跳闸触点 (1