十二、充电保护定值校验
1. 试验前准备(1)投“充电过流Ⅰ段”“充电过流Ⅱ段”硬压板。(2)投“充电过流Ⅰ段”“充电过流Ⅱ段”软压板。(3)控制字“母联充电过流Ⅰ段”置1、“母联充电过流Ⅱ段”置1、“母联充电零序过流”置1。(4)整定“充电过流Ⅰ段电流定值”为5A、“充电过流Ⅱ段电流定值”为3A、“充电零序过流定值”为2A、“充电过流Ⅰ段时间”为0.2s、“充电过流Ⅱ段时间”为0.5s。(5)将母联跳闸接点(1C1D1、1C1LP1-2)引入测试仪开入回路,测量动作时间。(6)将测试仪电流接在母联电流,试验接线如图1-27所示。2. 充电过流定值校验以校验充电过流Ⅰ段定值为例,充电过流Ⅱ段可参照。从调试软件的主菜单中进入“状态 ...... (共879字) [阅读本文]>>