案例1 500kV主变压器箱体局部温度异常

一、发现经过某供电公司红外检测发现,一台500kV 主变压器箱体两条螺栓温度异常,如图1-1所示。测试时环境温度9℃,阴天,过热螺栓最高温度49℃,初步判断是由于变压器漏磁引起的。

图1-1 500kV主变压器箱体螺栓温度异常

(a)红外图谱;(b)可见光图谱

二、检测分析为了解两条过热螺栓处的漏磁情况,对该螺栓上下箱体间的电压和电流进行了测试,分别为176mV 和83.6mA;为作对比,在温度正常的螺栓处也进行了上下箱体间的电压和电流测试,分别为8.7mV 和4.95mA,如图1-2所示。测试结果表明,过热的两根螺栓处漏磁明显,是螺栓发热的直接原因。

图1-2 在过热的两根螺栓处,测试上下箱体间的电压和电 ......     (共778字)    [阅读本文]>>

为进

推荐内容

  • 案例2 500kV主变压器本体过热

    一、发现经过2010年6月,某超高压管理局在某500kV变电站一次设备红外测温中,发现3号主变压器C相本体温度较另外两相高约16K,如图1-5所示。油温表显示:A相49℃,B相45℃,C相64℃。二、检

    445字 85
  • 案例3 10kV干式变压器铁芯过热

    一、发现经过某10kV变电站于2011年11月2日投运,全部变压器为空载运行或轻负荷运155.9℃行。在运行巡视过程中发现,变压器声音较大,经红外检测局部温度过高,如图1-7所示。二、检测分析鉴于该站几

    819字 116
  • 案例4 500kV变压器高压套管油位低

    一、发现经过2011年11月6日,运行人员发现某500kV主变压器C相高压套管油位指示偏低,A、B相指示在9点位置,C相在8点以下缺油位置,如图1-10所示。图1-10C相套管油位指示二、检测分析随后对

    599字 114
  • 案例5 500kV主变压器高压套管漏油缺陷

    一、发现经过2011年11月,在红外测温工作中发现,某500kV变电站2号主变压器B相高压套管热像异常,如图1-13所示,热像显示2号主变压器高压套管中部有明显油位分界面,该断层平面位置比储油柜内油面位

    920字 90
  • 案例6 220kV主变压器A相套管接头过热

    一、发现经过2011年6月,对某220kV变电站设备进行红外测试,测得220kV2号主变压器中压套管A相将军帽部位过热,温度高达75.2℃,B、C相未发现过热异常,如图1-17所示。环境温度34℃,参考

    782字 100