案例1 500kV主变压器箱体局部温度异常
分类:输变电设备红外检测案例778字
一、发现经过某供电公司红外检测发现,一台500kV 主变压器箱体两条螺栓温度异常,如图1-1所示。测试时环境温度9℃,阴天,过热螺栓最高温度49℃,初步判断是由于变压器漏磁引起的。
图1-1 500kV主变压器箱体螺栓温度异常
(a)红外图谱;(b)可见光图谱
二、检测分析为了解两条过热螺栓处的漏磁情况,对该螺栓上下箱体间的电压和电流进行了测试,分别为176mV 和83.6mA;为作对比,在温度正常的螺栓处也进行了上下箱体间的电压和电流测试,分别为8.7mV 和4.95mA,如图1-2所示。测试结果表明,过热的两根螺栓处漏磁明显,是螺栓发热的直接原因。图1-2 在过热的两根螺栓处,测试上下箱体间的电压和电 ...... (共778字) [阅读本文]>>