案例4 500kV变压器高压套管油位低
分类:输变电设备红外检测案例599字
一、发现经过2011年11月6日,运行人员发现某500kV主变压器C相高压套管油位指示偏低,A、B相指示在9点位置,C相在8点以下缺油位置,如图1-10所示。
图1-10 C相套管油位指示
二、检测分析随后对套管进行红外测温,检测表明变压器C相高压套管油位较 A、B相偏低,并有明显油位分界面,如图1-11所示。图1-11 红外检测 A、B、C三相高压套管油位
(a)A相;(b)B相;(c)C ...... (共599字) [阅读本文]>>
三、处理措施2011年11月9日,对主变压器套管停电处理。停电后,检查变压器 C相高压套管油位计正常,套管实际油位较低,并补油至正常油位,补油量为20L左右。随后运行人员对该套管进行巡视,发现该套管油位缓慢下降,2011年11月11日,油位已恢复到