案例3 10kV干式变压器铁芯过热
分类:输变电设备红外检测案例819字
一、发现经过某10kV变电站于2011年11月2日投运,全部变压器为空载运行或轻负荷运 155.9℃行。在运行巡视过程中发现,变压器声音较大,经红外检测局部温度过高,如图1-7所示。二、检测分析鉴于该站几台变压器运行温度普遍过 33.7高,2012年5月3日和5月4日,安排专业人员对全站变压器进行了红外检测,并对停电后的2号、3号变压器进行了例行试验和外观检查。
图1-7 2号变压器B相上部铁芯发 ...... (共819字) [阅读本文]>>
通过红外检测发现,几台变压器空载运行状态下铁芯温度均已达到150℃以上,如图1-8所示。根据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》规定,F级绝缘干式变压器最高允许温升为115K,而该批次变压器上部铁芯实