案例2 500kV主变压器本体过热
分类:输变电设备红外检测案例445字
一、发现经过2010年6月,某超高压管理局在某500kV 变电站一次设备红外测温中,发现3号主变压器C相本体温度较另外两相高约16K,如图1-5所示。油温表显示:A相49℃,B相45℃,C相64℃。二、检测分析为进一步查找过热故障原因,使用红外精确测温反复测量,最终发现是散热器问题导致C相油温偏高,如图1-6所示。
图1-5 3号主变压器三相红外热谱图
(a)A相;(b)B相;(c)C ...... (共445字) [阅读本文]>>
三、处理措施对3号主变压器 C相散热器进行彻底清洗,然后再进行红外测温,主变压器温度恢复正常。四、经验体会(1)应加强变压器红外精确测温图谱的分析。此次通过红外精确测温,准确判断出3号主变压器C相过热为散热器问题所致。(2)应用多