案例6 220kV主变压器A相套管接头过热

一、发现经过2011年6月,对某220kV变电站设备进行红外测试,测得220kV2号主变压器中压套管 A 相将军帽部位过热,温度高达75.2℃,B、C相未发现过热异常,如图 1-17 所示。环境温度 34℃,参考体温度 28℃,温升47.2K,相对温差70%,负荷电流310A。二、检测分析该套管型号为BRLW-126/1250-3,2009年12月投运。根据 DL/T664—2008 《带电设备红外诊断技术应用规范》的附录 A,属一般缺陷。以将军帽为中心热像特征明显,初步分析是将军帽与引线接头处松动,接触不良导致发热。

图1-17 套管发热部 ......     (共782字)    [阅读本文]>>

三、处理措施2012年6月,利用该站212进线电缆停电机会,对套管发热部位进行了检查试验:(1)拆掉套管引线,进行直流电