案例5 500kV主变压器高压套管漏油缺陷
分类:输变电设备红外检测案例920字
一、发现经过2011年11月,在红外测温工作中发现,某500kV变电站2号主变压器B相高压套管热像异常,如图1-13所示,热像显示2号主变压器高压套管中部有明显油位分界面,该断层平面位置比储油柜内油面位置略高。A、C相套管热像图正常。
图1-13 高压套管热像图(a)B相;(b)A ...... (共920字) [阅读本文]>>
对B相套管进行仔细外观检查,未发现高压套管外表面有渗漏油迹象,只是顶部油位计指示较其他相套管明显偏低,但指示未到底部。二、检测分析根据 DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》图像特征判断法,该套管热像特征为表面温度有明显断层,且套管顶部油箱温度与其他相比较明显偏低,具备漏油缺陷的典型特征。为了排除