分类:电力系统继电保护装置384字
进入“浏览→模拟量”菜单,调整输入交流电压、电流,分别进入“母线差流”“元件电流”“母线电压”子菜单,以便分别检验电流、电压采样结果。选择手动试验菜单,试验参数设置见表1-3。
表1-3 交流采样试验参数设 ...... (共384字) [阅读本文]>>