三、TA变比不同时应注意的问题
分类:电力系统继电保护装置176字
当支路TA变比与基准变比不同时,在子菜单“元件电流”中显示的电流值为实际通入装置的二次电流值。而在支路电流参与保护计算时,应按照基准变比进行折算。设基准变比为K0,支路n变比为Kn,通入电流为In,则参与保护计算的支路电流(包括差动保护、失灵保护、充电保护)为
如支路变比为600/5,基准变比为1200/5,仅在此支路通入5A电流,差流显示为2.5A ...... (共176字) [阅读本文]>>当支路TA变比与基准变比不同时,在子菜单“元件电流”中显示的电流值为实际通入装置的二次电流值。而在支路电流参与保护计算时,应按照基准变比进行折算。设基准变比为K0,支路n变比为Kn,通入电流为In,则参与保护计算的支路电流(包括差动保护、失灵保护、充电保护)为
如支路变比为600/5,基准变比为1200/5,仅在此支路通入5A电流,差流显示为2.5A ...... (共176字) [阅读本文]>>本校验方案适用于许继电气股份有限公司生产的WMH-800A微机母线保护(Ver1.00),其他版本WMH-800A系列微机母线保护装置调试可参考本调试方案。
本次试验按照仅对保护装置进行校验的情形实施继电保护安全措施,一次设备状态视为运行状态。现场工作中应包括(但不限于)如下继电保护安全措施。(1)记录保护装置的原始状态。包括保护压板、切换把手、模拟盘小开关
(1)为保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合DL/T624—2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。(2)试验仪器仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。(3)试验回
(1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。(2)打印机每块中插件应保持清洁,注意防尘。(3)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确实需更换芯
定值核对项目包括定值区号、设备参数、保护定值和软压板。分别将打印切换把手切换至相应位置,打印保护装置定值与正式定值单核对正确后,才可进行保护校验。本次试验中,如无特殊说明,定值整定调试内容见表1-1。表