八、母联失灵保护
1. 试验前的准备(1)投“母差保护”硬压板。(2)投“母差保护”软压板。(3)控制字“投母差保护”置1。(4)整定“母联失灵电流”为1.5A,“母联失灵时间”为0.6s。(5)模拟系统接线方式为双母线并列运行,L1运行于Ⅰ母,L2运行于Ⅱ母,L3冷备用(可通过模拟盘实现: 将母联断路器跳位强制断开、Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制接通; 将L1的Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制断开; 将L2的Ⅰ母隔离开关位置强制断开、Ⅱ母隔离开关位置强制接通; 将L3的Ⅰ母隔离开关位置强制断开、Ⅱ母隔离开关位置强制断开),系统接线如图1-21所示。(6)将母联跳闸接点(1C1D1、1C1LP1-2)、L1跳 ...... (共881字) [阅读本文]>>