九、线路支路启动失灵
1. 试验前的准备(1)投“失灵保护”硬压板。(2)退“母差保护”硬压板。(3)投“失灵保护”软压板。(4)控制字“失灵保护”置1。(5)整定“失灵零序电流定值”为1A、“失灵负序电流定值”为1A、“失灵保护1时限”为0.2s、“失灵保护2时限”为0.5s。(6)模拟系统接线方式为双母线并列运行,L1运行于Ⅰ母,L2冷备用,L3运行于Ⅰ母(可通过模拟盘实现: 将母联断路器跳位强制断开、Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制接通;将L1的Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制断开; 将L2的Ⅰ母隔离开关位置强制断开、Ⅱ母隔离开关位置强制断开; 将L3的Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离 ...... (共823字) [阅读本文]>>