您现在的位置是:首页 > 科普 > 电力系统继电保护装置

十、主变压器支路启动失灵

主变压器保护仅列出“相电流失灵定值”校验方法,“失灵零序电流定值”“失灵负序电流定值”校验方法与线路支路类似,不再赘述。1. 试验前的准备(1)投“失灵保护”硬压板。(2)退“母差保护”硬压板。(3)投“失灵保护”软压板。(4)控制字“失灵保护”置1。(5)整定“三相失灵相电流定值”为2A、“失灵零序电流定值”为1A、“失灵负序电流定值”为1A、“失灵保护1时限”为0.2s、“失灵保护2时限”为0.5s。(6)模拟系统接线方式为双母线并列运行,L1运行于Ⅰ母,L2冷备用,L3运行于Ⅰ母(可通过模拟盘实现: 将母联断路器跳位强制断开、Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制接通;将L1的 ......     (共943字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 一、适用版本

    本校验方案适用于许继电气股份有限公司生产的WMH-800A微机母线保护(Ver1.00),其他版本WMH-800A系列微机母线保护装置调试可参考本调试方案。

    78字 114
  • 二、校验前的继电保护安全措施

    本次试验按照仅对保护装置进行校验的情形实施继电保护安全措施,一次设备状态视为运行状态。现场工作中应包括(但不限于)如下继电保护安全措施。(1)记录保护装置的原始状态。包括保护压板、切换把手、模拟盘小开关

    403字 88
  • 三、试验设备及试验接线的基本要求

    (1)为保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合DL/T624—2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。(2)试验仪器仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。(3)试验回

    305字 91
  • 四、试验过程中的注意事项

    (1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。(2)打印机每块中插件应保持清洁,注意防尘。(3)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确实需更换芯

    368字 107
  • 一、定值核对

    定值核对项目包括定值区号、设备参数、保护定值和软压板。分别将打印切换把手切换至相应位置,打印保护装置定值与正式定值单核对正确后,才可进行保护校验。本次试验中,如无特殊说明,定值整定调试内容见表1-1。表

    811字 151