十、主变压器支路启动失灵
主变压器保护仅列出“相电流失灵定值”校验方法,“失灵零序电流定值”“失灵负序电流定值”校验方法与线路支路类似,不再赘述。1. 试验前的准备(1)投“失灵保护”硬压板。(2)退“母差保护”硬压板。(3)投“失灵保护”软压板。(4)控制字“失灵保护”置1。(5)整定“三相失灵相电流定值”为2A、“失灵零序电流定值”为1A、“失灵负序电流定值”为1A、“失灵保护1时限”为0.2s、“失灵保护2时限”为0.5s。(6)模拟系统接线方式为双母线并列运行,L1运行于Ⅰ母,L2冷备用,L3运行于Ⅰ母(可通过模拟盘实现: 将母联断路器跳位强制断开、Ⅰ母隔离开关位置强制接通、Ⅱ母隔离开关位置强制接通;将L1的 ...... (共943字) [阅读本文]>>