案例7 220kV变压器高压侧套管接头处过热
一、发现经过2011年7月28日,在对某220kV 变最大107℃电站进行全站红外测温时,发现2号主变101压器110kV 侧 C相套管接头处温度过高,达到 107℃ (A、B 相 分 别 为 49.5、50.2℃),如图1-22所示。当晚,对该套18管将军帽再次进行了红外检测,C相温度为102℃ (A、B相分别为48.7、49.3℃),A、B、C 三相负荷电流完全平衡,均在 302A左右。
图1-22 C相套管将军帽红外热像 ...... (共766字) [阅读本文]>>
二、检测分析按照 DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》分析诊断方法,判断为电流型过热故障,金属部件与设备接点热点温度超过90℃,属严重缺陷。经分析,初步判断发热原因是套管内部引线接头与将军帽接触不良。第二天,将2号主变压器转