您现在的位置是:首页 > 科普 > 输变电设备红外检测案例

案例7 220kV变压器高压侧套管接头处过热

一、发现经过2011年7月28日,在对某220kV 变最大107℃电站进行全站红外测温时,发现2号主变101压器110kV 侧 C相套管接头处温度过高,达到 107℃ (A、B 相 分 别 为 49.5、50.2℃),如图1-22所示。当晚,对该套18管将军帽再次进行了红外检测,C相温度为102℃ (A、B相分别为48.7、49.3℃),A、B、C 三相负荷电流完全平衡,均在 302A左右。

图1-22 C相套管将军帽红外热像 ......     (共766字)    [阅读本文]>>

二、检测分析按照 DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》分析诊断方法,判断为电流型过热故障,金属部件与设备接点热点温度超过90℃,属严重缺陷。经分析,初步判断发热原因是套管内部引线接头与将军帽接触不良。第二天,将2号主变压器转
其他相关分类

推荐内容

  • 案例1 500kV主变压器箱体局部温度异常

    一、发现经过某供电公司红外检测发现,一台500kV主变压器箱体两条螺栓温度异常,如图1-1所示。测试时环境温度9℃,阴天,过热螺栓最高温度49℃,初步判断是由于变压器漏磁引起的。图1-1500kV主变压

    778字 87
  • 案例2 500kV主变压器本体过热

    一、发现经过2010年6月,某超高压管理局在某500kV变电站一次设备红外测温中,发现3号主变压器C相本体温度较另外两相高约16K,如图1-5所示。油温表显示:A相49℃,B相45℃,C相64℃。二、检

    445字 85
  • 案例3 10kV干式变压器铁芯过热

    一、发现经过某10kV变电站于2011年11月2日投运,全部变压器为空载运行或轻负荷运155.9℃行。在运行巡视过程中发现,变压器声音较大,经红外检测局部温度过高,如图1-7所示。二、检测分析鉴于该站几

    819字 116
  • 案例4 500kV变压器高压套管油位低

    一、发现经过2011年11月6日,运行人员发现某500kV主变压器C相高压套管油位指示偏低,A、B相指示在9点位置,C相在8点以下缺油位置,如图1-10所示。图1-10C相套管油位指示二、检测分析随后对

    599字 114
  • 案例5 500kV主变压器高压套管漏油缺陷

    一、发现经过2011年11月,在红外测温工作中发现,某500kV变电站2号主变压器B相高压套管热像异常,如图1-13所示,热像显示2号主变压器高压套管中部有明显油位分界面,该断层平面位置比储油柜内油面位

    920字 90