案例9 35kV电流互感器铁压件涡流过热

一、发现经过2008年8月14日,某公司500kV××变电站值班人员进行红外测温时,发现35kV301电流互感器热像异常,三相一次导体P1端口均出现严重发热现象,如图2-22所示。

图2-22 发热的红外图谱

二、检测分析500kV××变电站35kV301电流互感器型号为LVBT-35W,2004年4月投运。从图2-22可以看出,三相一次导体P1端口均出现严重发热现象,A相64.0℃,B相81.5℃,C相62.2℃。经分析,电流互感器的P1端紧固压件为铁件,大电流通流过程中有较大的涡流,系涡流发热缺陷。三、处理措施2008年9月24日,将原电流互感器的P1端紧固压件铁件改为同型号的铝压件,铝材料的尺寸保持与原材料不变,如图2-23~图2-25所示。

图2-23 原电 ......     (共431字)    [阅读本文]>>