案例8 35kV电流互感器本体接触面发热

一、发现经过2010年11月19日,红外检测中发现,某35kV375TA存在A、B相接点发热现象,如图2-17所示。二、检测分析2011年1月27日,经现场检测,引线接触面接触电阻合格,而本体接触面接触电阻偏大,如图2-18所示。

图2-17 35kV375TA红外热谱图

图2-18 接触面示意图

4组同厂同型号TA接触电阻测试结果如表2-9所示。

表2-9 各接触面测得的接触电 ......     (共1853字)    [阅读本文]>>

从表2-9可明显看出本体接触面接触电阻均明显偏大,从图2-18的发热点可看出,本体接触面发热后,经热导传递使引线接触面也稍微发热,但本体接触面接触电阻偏大是造成发热的根本原因。三、处理措施2011年5月13日,检修人员赴该变电站进行35kV开关TA本体接触面发热处理。