一、适用版本
本校验方案适用于许继电气股份有限公司生产的WMH-800A微机母线保护(Ver1.00),其他版本WMH-800A系列微机母线保护装置调试可参考本调试方案。...查看详细>>
78字二、校验前的继电保护安全措施
本次试验按照仅对保护装置进行校验的情形实施继电保护安全措施,一次设备状态视为运行状态。现场工作中应包括(但不限于)如下继电保护安全措施。(1)记录保护装置的原始状态。包括保护压板、切换把手、模拟盘小开关...查看详细>>
403字三、试验设备及试验接线的基本要求
(1)为保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合DL/T624—2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。(2)试验仪器仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。(3)试验回...查看详细>>
305字四、试验过程中的注意事项
(1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。(2)打印机每块中插件应保持清洁,注意防尘。(3)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确实需更换芯...查看详细>>
368字一、定值核对
定值核对项目包括定值区号、设备参数、保护定值和软压板。分别将打印切换把手切换至相应位置,打印保护装置定值与正式定值单核对正确后,才可进行保护校验。本次试验中,如无特殊说明,定值整定调试内容见表1-1。表...查看详细>>
811字二、开入量检查
进入“浏览”菜单中“开入量”子菜单,进行开入量检查,开入量检查见表1-2。表1-2开入量检查表开入名称试验方法差动保护投/退差动保护压板1KLP1,检查开入量变位是否正确失灵保护投/退失灵保护压板1KL...查看详细>>
979字第三节 交流采样检查
以L1回路(支路2)电流采样和Ⅰ母线电压为例,其他回路采样检查方法与此相似,试验接线如图1-1所示。图1-1...查看详细>>
54字1图一、零漂检查
测试方法:在测电流回路零漂时,对应的电流回路应处于开路状态;在测电压回路零漂时,对应电压回路处于短路状态。(1)进行本项目检验时要求保护装置不输出交流量。(2)分别进入保护装置“浏览”→“模拟量”→“母...查看详细>>
157字二、幅值相位检查
进入“浏览→模拟量”菜单,调整输入交流电压、电流,分别进入“母线差流”“元件电流”“母线电压”子菜单,以便分别检验电流、电压采样结果。选择手动试验菜单,试验参数设置见表1-3。表1-3交流采样试验参数设...查看详细>>
384字2图三、TA变比不同时应注意的问题
当支路TA变比与基准变比不同时,在子菜单“元件电流”中显示的电流值为实际通入装置的二次电流值。而在支路电流参与保护计算时,应按照基准变比进行折算。设基准变比为K0,支路n变比为Kn,通入电流为In,则参...查看详细>>
176字1图