第一节 概述
1.负荷计算的内容和目的(1)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按...查看详细>>
823字第二节 设备功率的确定
进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。用电设备的额定功率Pr或额定容量Sr是指铭牌上的数据。对于不同负载持续率下的额定功率或额定容量,应换算为统一负载持续率下的有功...查看详细>>
670字3图第三节 需要系数法确定计算负荷
(1)用电设备组的计算负荷及计算电流:有功功率无功功率视在功率计算电流(2)配电干线或车间变电所的计算负荷:有功功率无功功率视在功率以上式中Pe——用电设备组的设备功率,kW;Kx——需要系数,见表1-...查看详细>>
4042字7图第四节 利用系数法确定计算负荷
用利用系数法确定计算负荷时,不论计算范围大小,都必须求出该计算范围内用电设备有效台数及最大系数,而后算出结果。(1)用电设备组在最大负荷班内的平均负荷:有功功率无功功率式中Pe——用电设备组的设备功率,...查看详细>>
6630字13图第五节 单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷
1.单位面积功率(或负荷密度)法单位面积法计算有功功率的公式为(1-25)式中P′e——单位面积功率(负荷密度),W/m2;S——建筑面积,m2。2.单位指标法单位指标法计算有功功率的公式为(1-26)...查看详细>>
705字2图第六节 单相负荷计算
单相用电设备应均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。1.计算原则(1)单相负荷与三相负荷同时存在时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。(2)在进行单相负荷换算时,一般采用计算功率。...查看详细>>
2219字6图第七节 电弧炉负荷计算
电弧炉的负荷除采用利用系数法及需要系数法进行计算外,还可用电弧炉负荷曲线或冶炼周期曲线方法确定。在选择电弧炉变压器容量时,规定熔化期最大负荷相当于变压器额定容量的1.2倍。用冶炼周期曲线法计算电弧炉最大...查看详细>>
1173字2图第八节 尖峰电流的确定
对于不同性质的负荷,其尖峰电流的计算公式是不同的。(1)单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线,其尖峰电流Ijf为(1-40)式中Ir——电动机、电弧炉或电焊变压器一次侧额定电流,A;K——起动电流倍数,...查看详细>>
453字2图第九节 功率损耗计算
(1)三相线路中有功及无功功率损耗:有功功率损耗无功功率损耗以上式中R——每相线路电阻,Ω,R=R′l;X——每相线路电抗,Ω,X=X′l;l——线路计算长度,km;Ijs——计算相电流,A;R′、X′...查看详细>>
932字11图第十节 企业年电能消耗量计算
企业年电能消耗量用年平均负荷和年实际工作小时数计算,当已知企业的计算有功功率Pjs及计算无功功率Qjs后,企业的年有功及无功电能消耗量可按下式确定式中an、βn——年平均有功、无功负荷系数,an值一般取...查看详细>>
199字2图