案例8 220kV主变压器中性点套管T形接头处过热
分类:输变电设备红外检测案例991字
一、发现经过2011年6月16日,在某220kV变电站对1号主变压器进行红外测温时,发现中性点套管 形接头处 相套管连接头过热 温度达到108℃ 正常相温度为48.4℃,如图1-25所示。
图1-25 1号主变压器中性点套管 T形接头处B相套管连接头发 ...... (共991字) [阅读本文]>>
二、检测分析根据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附录A,以套管接头为中心的热像特征明显,故障特征为螺栓连接不良,热点温度大于108℃,属严重缺陷。经查看主变压器套管说明书,套管头部结构如图1-26所示。套管接头发热一般可分为外部接头故障和内部接头故障。外部接头发热又分两种情况:一是外部引线线夹与将军帽导电杆接触不良,此接头在变压器