案例9 220kV主变压器高压套管接头处过热
一、发现经过2011年6月29日,在某220kV变电站对2号主变压器进行红外测温时,发现220kV套管C相连接头过热,温度达到80.2℃,正常相温度为38℃,如图1-28所示。二、检测分析依据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附录A,以接头为中心的热像特征明显,其热点温度大于80℃,属严重缺陷。拆除引线,进行回路电阻试验,A相接触电阻有9.4μΩ,B相接触电阻有8.8μΩ,C相接触电阻9.2μΩ,数值未见异常,说明发热部位可能在套管将军帽与穿缆引线连接处。拆除套管将军帽,检查发现将军帽与穿缆引线接头的纸柏垫尺寸过高(高7mm,宽3mm),造成该部位压接不实(俗称“翻边”),如图1-29所示,长时 ...... (共616字) [阅读本文]>>