案例10 220kV主变压器中压C相套管过热
分类:输变电设备红外检测案例620字
一、发现经过2012年4月6日,对某220kV变电站2号主变压器110kV套管C相取油样分析,发现这台变压器油色谱分析数据异常。针对油色谱发现的异常,再次对2号主变压器套管进行红外测温,检测发现 A 相套管本体最高温度为 18.4℃,B 相套管本体最高温度为18.3℃,C相套管本体最高温度为21.5℃,三相套管本体相间温差最高达3.2K,如图1-32所示。
图1-32 110kV套管热像图(a)C相;(b)B ...... (共620字) [阅读本文]>>