案例11 110kV主变压器中压侧导电杆过热

一、发现经过2010年6月24日,利用红外成像测温发现,某110kV变电站1号主变压器中压侧A、C相套管整体发热,最高温度点62.8℃,中间相为45℃,如图1-33所示。随后,对其进行了不间断的红外跟踪监测,发现温度有逐步升高的趋势,最高温度达72℃。二、检测分析依据DL/T664—2008 《带电设备红外诊断应用规范》的附录B,以套管本体为中心的热像特征明显,相间温差为17.8K,套管内部存在故障,属危急缺陷。依据油中溶解气体色谱分析,判断设备具体发热部位:

图1-33 1号主变压器低压 侧套管发热

1. 总烃成分跟踪分析选取部分油质化验数据进行分析,总烃超标,并有增长趋势,如表1-6所示。

表1-6 历次油色 ......     (共979字)    [阅读本文]>>