案例12 110kV主变压器套管发热
分类:输变电设备红外检测案例841字
一、发现经过2012年6月29日,红外检测发现,某110kV变电站1号主变压器110kV侧A相套管柱头温度为81.0℃,B、C相分别为56.3℃和65.3℃,如图1-35所示。套管型号为BRDLW-126/630-3,2004年7月投运。
图1-35 红外检测套管引 线接点(6月29日 ...... (共841字) [阅读本文]>>
二、检测分析2012年7月2日,该套管停电进行检查,发现线夹连接处接触良好,不应存在接头处发热。2012年7月5日,对处理后的1号主变压器套管进行红外复测,套管A相柱头最高温度74.6℃,C相柱头67.7℃,缺陷依旧存在,如图1-36所示。2012年8月7日,对1号主变压器110kV侧A、B、C三相套管柱头过热再次进行处理。经过检查,发现3只套管定位螺母均装反,如图1-37所示,导致柱头(将军帽)与