案例13 110kV主变压器高压套管导电头与定位螺母之间松动发热
分类:输变电设备红外检测案例815字
一、发现经过2012年5月18日,利用红外热成像测温发现,某变电站110kV1号主变压器C相高压套管将军帽温度偏高,最高温度为99.5℃,A、B相分别为45、45.3℃,如图1-38所示。
图1-38 C相高压套管发热(a)红外热图;(b)可见光图;(c)目标参数表;(d)分析结果 ...... (共815字) [阅读本文]>>