案例14 110kV主变压器套管B相缺陷
一、发现经过2004年5月20日,红外检测发现某变电站2号主变压器110kV套管B相储油柜温度异常,最高温度为59℃,正常相温度为20℃,运行中负荷电流为102A。2004年6月4日,跟踪检测,套管储油柜最高温度为78.8℃,正常相温度为25.3℃。2004年6月17日,跟踪检测,套管储油柜最高温度为93.4℃,正常相温度为30.9℃,如图1-42所示。
图1-42 红外检测图谱(2004年6月17日)
二、检测分析通过三次红外检测,热点最高温度由59℃上升到93.4℃,说明缺陷在不断劣化。停电取套管油样分析,试验结果如表1-10所示。表1-10 2号主变压器B相套管绝缘油色谱分析 单位:μL/ ...... (共726字) [阅读本文]>>
三、处理措施2004年6月18日停电处理,检查发现引线接头有放