案例15 110kV主变压器低压套管内部导电回路过热
分类:输变电设备红外检测案例688字
一、发现经过2010年6月10日,红外检测发现某110kV变电站10kV侧B相充油套管整体过热,温度79.3℃,明显高于其他两相,如图1-48所示。
图1-48 低压套管热谱 ...... (共688字) [阅读本文]>>
二、检测分析该套管上部通过接线板与母排连接,线夹一端套在套管导电杆上用两个螺栓连接,另一端与母排用四个螺栓连接。这两个接点部位即使有过热现象,但热扩散范围不会太大。套管下部导电连接在油箱内,与低压绕组连接,一端是螺牙型式与套管导电杆连接,另一端是接线板与B相低压绕组首端及C相低压绕组末端引出线接线板用四个螺栓连接。其中螺牙连接部位最靠近套管与油箱上部,若连接松动或接触不良会导致过热,此部位的热量会通