案例16 110kV主变压器套管压圈涡流致热
一、发现经过2011年8月3日,红外检测发现某变电站1号主变压器10kV侧套管附件发热,温度高达69.9℃,如图1-51所示。二、检测分析初步分析认为,该发热点可能是由于内部接触不良引起,也有可能是材质问题导致套管附件发热。2011年8月26日,对主变压器低压套管电气连接部分进行检查,未发现连接不良的情况,但对主变压器低压侧套管附件进行材质检查,发现套管附件为铸铁材质,如图1-52所示。利用带磁铁的手电筒对套管附件进行导磁性试验,手电筒能紧密的吸附在套管附件上,证明了套管金属附件导磁,如图1-53所示。但按照变压器设计要求,环绕导电杆的部件不应采用具有导磁性的材料。
图1-51 ...... (共546字) [阅读本文]>>